    钢结构车间里面的把抗剪件的方向都焊反了
    问题分类:工程管理   浏览:948  发布时间:2016-7-3 13:45:35

    请问下钢柱柱底的槽钢抗剪件方向不一样,对受力有影响吗?

    我们钢结构车间里面的把抗剪件的方向都焊反了,想不出办法来,只有全部改...

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    有影响

    可以让设计院复核一下

    如果剪力不大, 估计问题不大

    回答:2016-7-3 13:45:42

    游客

    焊反了怕不得行哦

    回答:2016-7-3 13:45:49

    游客

    如果柱子还没安装就修改下,再焊一块槽钢或者割掉再

    回答:2016-7-3 13:45:58

    吴银太
    回答问题:8个
    点此咨询

    你说的这个焊接反了是指抗剪键C型槽钢的方向吧,这个对受力的影响不大,抗剪键主要是承受竖向的剪力

    回答:2016-7-3 14:54:27