您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    现场钢柱对接一级焊缝,第三方检验批抽检比例是多少?
    问题分类:工程管理   浏览:4593  发布时间:2016-7-24 22:13:15

    现场钢柱对接一级焊缝,第三方检验批抽检比例是多少,出处是哪本规范?

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    GB50205-2001《钢结构结构施工质量验收规范》

    回答:2016-7-24 22:13:21

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    一般情况下 三方检测是按照你层位中所有焊缝的百分比来计算 一级焊缝通常情况下百分之十到二十之间,二级在百分之二十都四十之间。详细情况实际是根据业主对三方检测的要求来定夺。GB50205-2001《钢结构结构施工质量验收规范》

    回答:2016-7-25 10:20:56
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励

    游客

    百分之百检测

    回答:2016-7-25 17:03:25

    程江
    回答问题:4个
    点此咨询

    规范要求检测比例是100%(GB50205)(GB11345)

    回答:2016-8-8 16:38:10
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励