您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    钢结构厂房基础做好了,但锚栓断了一根
    问题分类:工程管理   浏览:1326  发布时间:2016-8-2 8:18:09

    大神们,我们干的一个钢结构厂房基础都做好了,都该吊装了,原来的锚栓是四个24的,断了一根,这样一般怎么处理?

    人家给我们碰断的!可以补化学螺栓吗?

    我在考虑

    铰接柱脚设计时是可以选用2个螺栓或者4个螺栓吧,现在剩了3个螺栓,应该满足。

    理论是两个,但现在设计理念是要要安全储备和多余约束,所以两个设计院是不会同意的

    总体来说化学锚栓是最方便的 但是焊接热量也是个问题。

    请求大家综合考虑个更好的方案。

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    这种情况不满足设计要求了,要把柱顶混凝土凿掉,凿至锚栓底,取出损坏的锚栓,重新安装新锚栓,重新浇筑混凝土。

    回答:2016-8-2 8:18:29

    游客

    旁边打一个化学锚栓

    被碰断肯定不是赛焊的了,化学锚栓替代吧

    回答:2016-8-2 9:17:32

    游客

    化学锚栓理论上可以,但是柱脚安装完成后,垫板要和柱底板焊牢,这样锚栓会受热,破坏化学胶,影响其性能,除非能采取有效的隔热措施

    回答:2016-8-2 9:17:44

    游客

    很好处理的,凿出部分混凝土,断的锚栓可以釆用3根绑筋, 加绑钢筋截面积应不小于原螺栓截面积的1.3倍。如果要是釆用对接,那必须做抗拉实验;植筋按道理是可以的,只要能达到单锚设计强度值

    对于铰接来说,植筋是没问题的。

    我在几年前遇到这样的问题了,但是那时间都是小于等于22的螺栓  一般多会在在吊装出现剪断的现象,我以前的处理方法简单粗暴

    就像腿断了  帮两个夹板。。。夹板 用粗钢筋代替

    回答:2016-8-2 12:28:49

    游客

    那也得凿掉很多混凝土,施工难度也很大

    回答:2016-8-2 12:29:04

    贾先生
    回答问题:3个
    点此咨询

    从新补一根  在原来的那个上搭接在焊接一根

    回答:2016-8-2 15:51:55