您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    主体钢结构Q235方钢通500*500*24,焊接起来的强度
    问题分类:钢构技术   浏览:703  发布时间:2016-8-25 9:35:00

    主体钢结构Q235方钢通500*500*24  假如是焊接起来的   是不是强度不能按215考虑   有可能焊接的地方达不到   请高手解答一下

    因为焊缝和钢材强度是不一样    你们怎么考虑的

    主体钢结构工字钢腹板和翼缘角焊缝强度160  钢材215,强度用到80%,已经超过160,你们做钢结构的怎么考虑的?

    等强度坡口焊能使钢方通焊接的地方仍按215考虑吗?

    有没有专门将这个规范或书籍  推荐一下

    回答问题
    回答 共7条回答

    游客

    去看钢规

    回答:2016-8-25 9:35:06

    游客

    规范让你取多少你就取多少,

    你是不是还要考虑焊工天气太热中暑?你要不要考虑钢铁厂炼钢板也不达标?

    回答:2016-8-25 9:35:18

    王先生
    回答问题:12个
    点此咨询
    回答:2016-8-26 0:11:17

    游客

    我认为冬季安装门架要考虑手冻僵了 螺栓没拧紧 摩擦面不够 导致螺栓抗剪,所以冬季工程除了程序计算螺栓外 需要手工计算螺栓抗剪 

    大家认为呢

    还有 钢结构框架全熔透焊接 现场焊时候工人不够用心 也需要考虑不能等强 

    大家认为呢

    简直笑死人...

    回答:2016-8-28 23:04:31

    游客

    第一个用融嘴电渣焊

    第二个用埋弧焊

    都不存在你说的问题 

    他们之间连接全部是等强的 

    回答:2016-8-28 23:04:39

    游客

    就是说有工艺可以保证按母材考虑强度就可以了

    回答:2016-8-28 23:04:45

    游客

    一级焊缝 要求等强坡口焊

    回答:2016-8-28 23:04:50