    当采用栓焊连接时,Wp是否只是考虑翼缘?
    问题分类:钢构技术   浏览:445  发布时间:2016-8-30 14:47:27

    请问,当采用栓焊连接的时候,
    1、Mp值计算时,Wp是否只是考虑翼缘?
    2、f取值取钢号,比如Q345就取345而不是310.


    MTS计算结果太离谱了

    MTS计算的时候,貌似没有考虑翼缘拼宽部分

    比如,构件的W计算都有问题,不知道是属于简化计算的问题,还是本身的BUG
    梁翼缘加宽部分算全塑形弯矩也没考虑加宽部分

    回答问题
    回答 共1条回答

    游客

    不是有精确算法和简化算法吗?

    Wp=2S1

    回答:2016-8-30 14:47:31