您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    北京工程四层框架,拆模后发现根部至1m高范围内普遍存在蜂窝麻面现象
    问题分类:工程管理   浏览:867  发布时间:2016-9-12 10:47:10

    请教一下:有个北京工程,四层框架,底层层高6m,采用梁板柱一体浇注,拆模后发现根部至1m高范围内普遍存在蜂窝,麻面现象,局部有漏筋,出现问题的柱子占比60%左右,现在施工方出技术方案,剔除麻面及蜂窝至密实混凝土处,较浅处用1:2水泥砂浆抹面,较深处用高一标号微膨胀混凝土浇灌。这种处理方式对于大面积出现质量缺陷的混凝土柱子可行吗?需不需要什么特殊的检测和程序,谢谢。

    回答问题
    回答 共5条回答

    游客

    这种情况对于底部抗剪很不利,建议通过外包钢等方式进行额外加固

    回答:2016-9-12 10:47:16

    游客

    楼上你好

    是的 现在就是担心这个出现的面积较大,没有处理过类似的经验,没法确定,因为还要方案认可,所以想请教下

    如果处理完后,有没有能检测处理后的柱子,能完全满足质量要求的方法,主要担心接触面处的整体性,要是能有这样的检测,咱们设计是不是可以进行认可?

    有些深的地方已经影响到纵筋了 目前刚施工到一层,处于停工状态  

    回答:2016-9-12 10:47:24

    游客

    有图片吗?表面的蜂窝和麻面可以这样处理,如果柱截面较大,难以确定内部没有空洞

    建议对严重的柱下部有问题的重浇---调高一个等级

    回答:2016-9-12 10:47:30

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    谁提出的方案?这个方案哪位高人能批准?大面积蜂窝,现浇混凝土时配合比怎么控制的?结合砂浆是否到位?跑模有多少?什么原因造成的?梁柱节点浇筑方案根本没有落实,根本不是什么浅表问题。采用1:2砂浆处理那纯粹是糊弄人的;高标号微膨胀混凝土如何浇筑?不可能实现的事。没办法,返工重做,也让那单位长些教训

    回答:2016-9-13 22:29:16
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    曾经有个项目,出现大面积蜂窝麻面。经某机构鉴定又出方案。严重的重做。轻微的高标号膨胀砼浇灌。 根部蜂窝问题有时候挺严重的。

    回答:2016-9-17 17:34:07