    改造项目采用化学锚栓,在确定承载力时有点疑惑
    问题分类:钢构技术   浏览:530  发布时间:2016-9-20 8:44:19

    请问一下大家,改造项目采用化学锚栓,在确定承载力时我有点疑惑,根据后锚固规程,要分几种破坏形式,即使是同样直径,不同品牌,他们的参数也不一样,在出图的时候如何处理的?

    计算出来的承载力也不一样

    回答问题
    回答 共1条回答

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    这种东西两种方式啊:如果是抗剪那么抗剪应力面积够了就够了啊。如果是受拉那么轻度够就好了啊,

    回答:2016-9-20 10:06:28