    请问做型钢混凝土柱埋入式柱脚的时候,钢结构节点手册给出了:根据埋入式柱脚内力的传递特点,钢柱脚的锚栓一般仅作安装过程固定之用。因此,锚栓的直径,通常是根据其与钢柱板件厚度和底板厚度相协调的原则来确定...这个相协调要怎么理解?怎么取用锚栓?

    回答问题
    回答 共1条回答

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    不要纠结这个事情,我一般2t以下的配备16的4个;2t-5t的配备20-24的4个;在大的就多一些。主要考虑锚栓抗压就好,毕竟在安装时有50左右的灌浆层