您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    青岛丁类钢构厂房,二级耐火极限,梁柱要做防火涂料吗?
    问题分类:工程管理   浏览:1613  发布时间:2016-9-26 9:53:49

    谁知道青岛丁类钢构厂房,墙面砖墙,屋面彩板,二级耐火极限,梁柱要做防火涂料吗?

    当地施工单位说可以不做,我们认为要做

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    防火肯定要做的,施工单位的话也信啊

    回答:2016-9-26 9:54:02

    游客

    按现行防火规范是需要的

    按上一版可不做.

    施工单位是根据以往的工程经验,现行防火规范加强了,详3.2.11条文说明

    防火规范2006版之3.2.4条,丁类二级可不防护

    回答:2016-9-26 9:54:06

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    根据新的防火规范要求,檩条都需要涂刷的别说钢梁的了,可以根据规范要求适当的减小耐火时间,楼上所说的2006规范已经过期,请参见GB50016-2014

    回答:2016-9-27 10:10:13
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励