您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    一些设计说明里面要求钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85
    问题分类:钢构技术   浏览:13135  发布时间:2016-10-6 7:08:54

    大侠们,一些设计说明里面要求钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85。如果大于0.85对结构的影响主要表现在哪呢?

    对于厚度只有1.5的镀锌钢卷也有这样的要求吗?还是针对的主要钢结构钢材呢?

    我这个是属于维护结构的面板1.5mm厚的 镀锌卷,按这个算达到0.86了

    问了下设计院也是说对彩板维护没要求,主要是针对主结构

    回答问题
    回答 共5条回答

    游客

    0.85是对主结构钢材的要求,围护应该没事

    抗震的结构需要有一定的延性而忌讳脆性

    抗规3.9.2

    强条

    钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值比值不应小于1.25

    钢结构的钢材,屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85

    回答:2016-10-6 7:09:07

    游客

    围护一般没有抗震要求 不看抗规

    回答:2016-10-6 7:09:19

    游客

    倒是有监理拿抗规里面关于混凝土外墙的条文来要求钢结构,但那一般都是一顿饭就搞定了的

    回答:2016-10-6 7:09:24

    游客

    刚材是先屈服后拉断,这样破坏比较安全人们能发现,如果屈服值和抗拉值差不多就直接断了,不容易让人们发现

    回答:2016-10-6 7:09:28

    原先生
    回答问题:9个
    点此咨询

    好像钢规以及其他规范条纹里面有这项对钢材的要求。这个比值主要说明钢材的富裕成度。因为一般设计是按照弹性设计,钢材达到屈服点视为破坏。这个比值越小,说明屈服以后达到实际极限抗拉强度还有一部分强度可以利用。但是由于屈服以后会产生大的变形。一般是在极端状况下才使用这个0.15的富裕。我个人认为主要针对的是主要构件。

    回答:2016-10-6 15:43:18
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励