    审图意见:达到防火极限的措施
    问题分类:工程管理   浏览:549  发布时间:2016-10-14 9:20:09

    亲们,审图给提出了,达到防火极限的措施,我该咋回复呢

    查了一下,柱子2.5小时,需要厚型防火涂料,但是不知道要涂多厚,梁1.5小时,薄型防火涂料,,还有楼板,楼板防火咋做?

    回答问题
    回答 共1条回答

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    你做设计就不要管他多厚了啊;满足GB50016-2015就好了啊;厚型的肯定很厚而且表面难看大约在20-30mm;薄型也在10mm左右;

    楼板一般镀锌楼板都是1.0h的

    回答:2016-10-14 13:52:45
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励