您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    空旷的钢框架基本风压能人为改小吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:769  发布时间:2016-10-17 10:30:57

    各位 空旷的钢框架 基本风压能人为改小吗?体型系数最小能取多少?

    (我说空旷指的是没有维护结构)

    没有维护 就是设备支架 不过是四五层的那种。风荷载下的位移算不过去

    回答问题
    回答 共8条回答

    游客

    那就改体型系数

    风压不能改

    位移按规范

    回答:2016-10-17 10:31:07

    游客

    钢架的体型系数?

    我认为应该考虑加强自身刚度而非改体型系数

    回答:2016-10-17 10:31:13

    游客

    荷载规范  漏风系数

    整体体型系数算出风荷载设计值

    然后用设计值倒算给构件的投影宽度

    不能随便减小基本风压的

    你这个跟我以前设计的锅炉钢架一样啊,也是开敞的结构,但是可能后期加维护,要考虑到

    风荷载这折算施加到构件上,然后里面设备管道,由风产生的水平力,要手算加到结构上

    回答:2016-10-17 10:31:32

    游客

    如果小小的风荷载都导致钢架挠度太大,刚度太弱了吧

    回答:2016-10-17 10:31:37

    游客

    通常台风比地震可怕,(当然特大地震除外),因为地震作用时间太短

    回答:2016-10-17 10:31:44

    游客

    设计再精细,那点多余荷载还不如施工不精确产生的内力

    回答:2016-10-17 10:31:49

    游客

    如果是只考虑钢架自身风荷载,都通不过,我认为首先考虑是结构自身问题

    回答:2016-10-17 10:31:52

    江先生
    回答问题:61个
    点此咨询

    根据风荷载受荷面积自己调整风荷载系数。最好保守点

    回答:2016-10-20 11:16:16