    过人桁架通廊,桁架上弦之间有横梁及交叉支撑,桁架下弦各节点处有有横梁连接
    问题分类:钢构技术   浏览:1402  发布时间:2016-10-20 16:49:41

    一个过人桁架通廊,桁架上弦之间有横梁及交叉支撑,桁架下弦各节点处有有横梁连接,且设有压型钢板,上铺钢筋混凝土板,打的有栓钉,那么下弦平面可否设为刚性隔板,如果不设为刚性隔板,在风荷载作用下,下弦杆的平面外弯矩很大,实际情况是有楼板作用,下弦杆主要为平面内弯矩,平面外弯矩很小才对。

    回答问题
    回答 共11条回答

    游客

    下弦就是平放的桁架啊

    下弦的面外的弯矩怎么产生的?

    刚性隔板都是概念名词吧

    回答:2016-10-20 16:49:49

    游客

    可能是风荷载作用,下弦也作为楼面纵梁

    回答:2016-10-20 16:49:53

    游客

    下弦有水平支撑吗

    如果有,就忽略混凝土板不行吗

    回答:2016-10-21 9:35:58

    游客

    如果有楼板的话,下弦(H型钢)的弱轴应该弯矩很小才对

    回答:2016-10-21 9:36:04

    游客

    只是计算梁整稳时考虑

    回答:2016-10-21 9:36:10

    游客

    下弦楼面没有支撑

    回答:2016-10-21 9:36:15

    游客

    如果没有水平支撑,就得考虑楼板的作用了

    楼面面内的剪切力

    首先下弦不设置水平支撑不好

    支撑不要与混凝土板接触

    往下靠,靠支撑抵抗水平荷载,和地震

    回答:2016-10-21 9:55:27

    游客

    可是我把下平面梁格设为刚性后,下弦杆的轴力验算时为零,感觉不对。

    回答:2016-10-21 9:55:33

    游客

    刚性是概念名词,实际不存在的

    回答:2016-10-21 9:56:11

    游客

    可以考虑楼板的作用,但是不能是刚性板。