您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    钢梁的平面外计算长度是依据什么确定的?
    问题分类:钢构技术   浏览:7135  发布时间:2016-10-22 9:19:16

    请问结构工程 钢梁的平面外计算长度是依据什么确定的?

     比如计算长度取3m  这个怎么取的?钢,就是在YJK中钢梁定义平面外计算长度时取的3m

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    一般是按照隅撑取值的

    隅撑隔一拉一;间距1500,那么计算长度就是3000了

    檩条的间距1500,隅撑的就是3000

    回答:2016-10-22 9:19:22

    游客

    隅撑不足以提供侧向支点减小计算长度,隅撑+屋面板形成的蒙皮效应才能起到这个作用,配合最早的图集,螺钉打穿檩条上下翼缘那种做法才能考虑形成蒙皮效应。按目前的自攻钉仅仅穿透上翼缘的做法是不能考虑蒙皮效应的。但实际做的过程中,很多时候不管三七二十一就按隅撑间距算平面外计算长度,偏不安全

    回答:2016-10-22 9:19:28

    游客

    设计人员不能把责任全部摧给·施工,自己留有余地

    回答:2016-10-22 9:19:31

    王岱远
    回答问题:2个
    点此咨询

    通常按照隅撑间距进行计算

    回答:2016-10-22 13:48:14