您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    做钢框架审图提出:应按《钢结构设计规范》GB50017-2003第8.9.3条对钢柱柱脚进行包裹
    问题分类:工程管理   浏览:877  发布时间:2016-10-24 0:08:02

    请问大家做刚框架审图提出这样的问题怎么回复:应按《钢结构设计规范》GB50017-2003第8.9.3条对钢柱柱脚进行包裹,包裹高度应高出室内地坪≥150mm。

    回答问题
    回答 共5条回答

    游客

    人家说的是高出地面 ,不是室内地坪

    和审图打打电话,沟通一下,看看他认同什么样的解决方案

    回答:2016-10-24 0:08:08

    游客

    钢规的规定是针对厂房的,不是对刚框架而言

    回答:2016-10-24 0:08:14

    游客

    这还沟通啥,补个说明或者详图,最好补到总说明里重出一下,以后都不会再漏了。再一较真给你个强规可就亏大发了。

    回答:2016-10-24 0:08:19

    游客

    柱脚被腐蚀了,结构就倒了,所以是强条

    按条文说明,是不能埋入土中,不是一定要高出室内地坪,是要高出土壤的表面

    回答:2016-10-24 0:08:24

    游客

    这个问题己经争N长时间了,新钢规没了

    回答:2016-10-24 0:08:26