您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    外包式刚性柱脚柱脚板应该放在标高-2.1m处还是-1.2m?
    问题分类:钢构技术   浏览:4828  发布时间:2016-10-31 11:28:10

    我想问下,这个外包式刚性柱脚柱脚板应该放在标高-2.1m处还是-1.2m,还是都行,钢柱下采用独立基础,上面短柱900x900,谢谢

    我的意思是应该放在哪个位置处,假如放在-1.2m处,那就相当于钢柱直接放在了短柱里,柱脚底距离及基础顶还有1.2m距离,会不会有什么问题?

    这个是钢结构节点设计手册的一个外包式节点图,我感觉它这是放在了基础顶,所以产生了上面的疑问

    回答问题
    回答 共1条回答

    江先生
    回答问题:61个
    点此咨询

    基础的深度是根据持力层的深度决定的,钢柱埋入深度是根据设计人员来定义的,两者没有特定的关联,如果非要找出关联,那基础短柱深度要大于钢柱埋入深度。所以,根据设计图纸施工就OK。

    回答:2016-10-31 12:05:59
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励