您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    单跨门式刚架 36米跨度48米长,吊车20T,能采门式轻钢规范吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:2684  发布时间:2016-11-3 11:30:28

    门式刚架 36米跨度 48米长,吊车20T,单跨,能采门式轻钢规范吗?

    厂房占地48*36m

    跨度跟吊车都是规范要求的最大值

    如果拆成24*36两胯,就可以了吧

    门规上说36米 20吨,两个同时达到了最大值,就不知道有没有什么问题

    我用3D3S算的 都没有36米的吊车,四周没有围护 只有屋面围护

    甲方要求单跨 36米

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    用门刚设计 做完不经济

    用排架 结构   钢规 

    回答:2016-11-3 11:30:38

    江先生
    回答问题:61个
    点此咨询

    虽然你没说吊机的类型,不过就36米跨度的20吨吊机绝对不能用门式钢架,你可以柱子按排架设计 采用钢结构规范 屋架梁按门式规范

    回答:2016-11-3 22:33:24
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励