您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    带夹层的门式刚架厂房伸缩缝改如何考虑?
    问题分类:钢构技术   浏览:961  发布时间:2016-11-9 8:20:11

    请教一下带夹层的门式刚架厂房伸缩缝改如何考虑  厂房纵向127m 横向120m  局部夹层是延纵向设置的

    回答问题
    回答 共2条回答

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    你这个尺寸还没有达到需要设置伸缩缝的要求吧,没有必要设置呢

    回答:2016-11-9 9:33:59

    江先生
    回答问题:61个
    点此咨询

    看墙面屋面围护形式, 如果是墙面屋面都是简支檩条,个人认为没必要设置伸缩缝,如果墙面用砖砌体,或者屋面用连续檩条,,考虑到建筑地区的温差,再考虑考虑设置一道伸缩缝。或者基础或者楼面混凝土设置一道伸缩带就OK。

    回答:2016-11-9 13:51:01
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励