    3米乘8米的集装箱房屋,顶梁用多大的房管能满足挠度?
    问题分类:钢构技术   浏览:1298  发布时间:2016-11-20 8:24:13

    想咨询一个设计的问题,谁能帮我啊

    做一个3米乘8米的集装箱房屋,顶梁用多大的房管能满足挠度

    平时我们做3米乘6米的集装箱房屋,顶梁用80*100*5的房管

    就是框架,上面的梁

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    TSSD 3D3S 或者XSTEEL 都有钢梁核算 

    回答:2016-11-20 8:24:16

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    我按照简支给你算了下可以的。

    共有 1 跨

       梁材性:Q235

       全梁有均布荷载 1 KN/M

       考虑自重,自重放大系数为 1.2




       跨度为 3 M

       截面为 方管2

       截面Ix = 1.69417e+006 mm4

       截面Wx = 42354.2 mm3

       面积矩Sx = 24875 mm3

       腹板总厚 10 mm

       塑性发展系数 γx = 1.05

       整体稳定系数 φb = 0.6

       由最大壁厚 5 mm 得:

       截面抗拉抗压抗弯强度设计值 f = 215 MPa

       截面抗剪强度设计值 fv = 125 MPa


       剪力范围为 -3.24021--3.24021 KN

       弯矩范围为 -0.810052--1.62011 KN.M

       最大挠度为 1.30561 mm  (挠跨比为 1/2297)


       由 Vmax x Sx / (Ix x Tw) 得

       计算得最大剪应力为 4.75751 MPa   满足!


       由 Mx / (γx x Wx) 得

       计算得强度应力为 36.4299 MPa   满足!


       由 Mx / (φb x Wx) 得

       计算得稳定应力为 63.7523 MPa   满足!


       两腹板间受压翼缘宽度与厚度之比为 18  满足!(GB50017--2003 第32页 4.3.8)


       腹板高厚比为 14  无局部压应力可不配置加劲肋!(GB50017--2003 第26页 4.3.2)


    回答:2016-11-21 9:23:03
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励