您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    简支梁扎制H型钢不够长要拼接
    问题分类:工程管理   浏览:810  发布时间:2016-11-21 17:49:26

    简支梁扎制H型钢,钢材不够长要拼接,拼接位置应该设在哪?

    20m跨,钢材12m

    一个拼接位的话很靠近中间,分两个拼接位?

    全熔透焊就可以了吧

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    算够一个拼接也没啥

    回答:2016-11-21 17:49:31

    游客

    弯矩小的地方

    回答:2016-11-21 17:49:35

    游客

    靠边吧,尽量

    回答:2016-11-21 17:49:38

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    尽量悬着在1/3的位置这个位置弯矩最小,为了安全起见,翼缘、腹板错位200左右对接。

    回答:2016-11-22 8:40:40
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励