    游客
    二层钢结构售楼部,甲方要求做桩基础
    问题分类:工程管理   浏览:775  发布时间:2016-11-22 10:08:57

    二层钢结构售楼部,地质良好,甲方要求做桩基础,需要注意什么呀,没做过桩基

    甲方非要打桩

    还是局部二层,大厅7米高门架

    承台1.2x1.2x0.4  单根桩,直径500 8根14的钢筋,估一下怎么样,甲方催死人啦,

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    只是个临时用房,还要打桩,有必要吗?

    跟业主商量下,没必要

    回答:2016-11-22 10:09:06

    游客

    承台四百高?钢柱的柱脚锚栓的锚固长度不够吧

    另外你用灌筑桩?没必要吧

    非要做,那就做咯

    这种体量,普通的预制管桩就好了,根据地勘数据确定桩的型号和数量,然后承台按构造配筋基本上就够了

    一柱一桩估计无压力

    回答:2016-11-22 10:09:10

    江先生
    回答问题:61个
    点此咨询

    桩基础比独立基还好设计吧 随便用个最小的桩基础就够了。不过如果基础甲方自己做那无所谓 如果需要你们做那你们可以用数据说服他,最好就不要做了。

    回答:2016-11-24 10:22:10
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励