    钢结构箱型柱可以变厚度吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:1970  发布时间:2016-12-13 17:34:56

    请问下,箱型柱可以变厚度吗

    18mm的箱型柱是常见的不,甲方嫌我柱子大了,6层的房子变了3次截面,最下面是550X650X20,中间是450X550X18,上面是实350X450X16,这样做起来麻烦不,本来一般来说我都是尽量少做几种截面的

    主要跨度是6900X8200,餐厅的    他要用一般的烧结普通砖  荷载有点小大   7度0.15的

    第一层4200,上面3300的层高。主要是要用烧结普通砖  荷载有点大  现在这截面算出来都是0.95了

    上次设计一个用的焊接H型钢的小梁,后来他们说太小了要手工焊接,很浪费钱,所以这次小梁我选的标准型钢

    以前做的钢框架布局都是很简单的,这个上面是住宅,次梁太多了

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    可以变厚

    回答:2016-12-13 17:35:00

    姚伟
    回答问题:16个
    点此咨询

    只有六层不建议变断面,建议从下到上断面不变,变一次或两次板厚就可以了

    回答:2016-12-17 2:18:10