您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    钢柱被混凝土车撞变形怎么解决?
    问题分类:工程管理   浏览:2266  发布时间:2016-12-21 0:11:17

    钢结构工程大神们  钢柱被混凝土车撞变形,有什么好的解决办法?

    施工方不愿意拆下来  整个工程都做完了

    我是想整根换掉,当然换掉是最安全的了,甲方不让

    回答问题
    回答 共5条回答

    游客

    是整体都弯了还是就一边翼缘弯了?

    能拆下来就得火烤了,拆不下来看看加固行不

    回答:2016-12-21 0:11:26

    游客

    没有解决办法

    不能用火烤

    用火烤那个柱子在烤的同时就不能承受力了

    弄几个加劲板去吧

    要不焊这工装夹具用千斤顶

    回答:2016-12-21 0:11:39

    游客

    那就得加固了,没办法

    回答:2016-12-21 0:11:47

    游客

    换掉吧  我们做中泰化学的时候 就是换掉的柱子

    回答:2016-12-21 0:11:50

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    如果不影响美观的话 在变形的下部做钢筋混凝土包起来把

    回答:2016-12-22 9:42:30