    室外露天钢结构的温度荷载
    问题分类:钢构技术   浏览:3790  发布时间:2017-1-18 22:30:08

    关于这个温度荷载,我咨询了武汉各个大院的设计师,做法都不一样

    用极端气温再考虑1.4分项系数太夸张,我没有采纳

    我做的那个项目,荷载规范查出来基本气温分别是37和-8,当地气象部门查出的近30年的极端温度是41.7和-17.6。

    合拢温度我取的是10~20度。目前考虑升温和降温是正负28度。

    武汉院一位总工的意见是,合拢温度取中间值15度计算,升温降温取正负23度即可,温度如果有变化,靠1.4的分项系数。

    中南院一位总工的意见,按照荷载规范理解与应用中的做法,取极端气温来计算,即室内钢结构:最大升温41.7-5-10=26.7度

    最大降温:-17.6+10-20=-27.6度

    室外钢结构

    最大升温:31.7,最大降温-37.6

    影响较大的是室外露天钢结构,比如体育场之类的空旷结构

    我觉得室外结构用极端温度并考虑1.4的分项系数太过夸张。目前取折中意见。

    回答问题
    回答 共1条回答

    游客

    这个很难达到

    合拢的温度怎么能做到是这个温度点而不是温度区间呢?

    规模小的话,还可以说让施工等等,等到那个温度点左右再合拢,但是也很难做到一个点

    最多是减小这个温度区间罢了

    关于1.4的分项系数,这个只要太阳不直射,或者隔热做好,1.4不用我觉得问题也不大

    回答:2017-1-18 22:30:16