    箱型柱与梁翼缘对应处柱子内要做加劲
    问题分类:钢构技术   浏览:970  发布时间:2017-1-22 1:32:55

    400*400的箱型柱,H型钢梁结构,梁柱刚接。与梁翼缘对应处柱子内要做加劲,对柱子壁板有没有最薄厚度要求?有说的是不能比16mm薄,是否准确?谢谢大家了

    回答问题
    回答 共1条回答

    王先生
    回答问题:27个
    点此咨询

    没有比16mm薄一说,在抗震设防结构中,等于梁翼缘厚度中最大者,且满足宽厚比限值,在非抗震设防结构中,不得小于梁翼缘厚度中最大者的1/2,且满足宽厚比限值

    回答:2017-1-22 14:28:03
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励