    门式刚架牛腿高9m,在5m处加系杆,平面外计算长度能否按5m计算
    问题分类:钢构技术   浏览:968  发布时间:2017-1-22 17:45:10

    门式刚架牛腿高9m,在5m处加系杆,平面外计算长度能否按5m计算

    直接把平面外计算长度改为5m计算就可以吗

    50吨吊车和10吨吊车设计方法一样吗?

    头一次做50吨的

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    刚性系杆我感觉是可以的

    刚性系杆是可以提供侧向支撑的

    柔性系杆感觉也是可以的,不过现在都是刚性设计

    回答:2017-1-22 17:45:17

    游客

    50吨不适用门刚规范了吧

    门刚比钢规宽松

    50吨吊车得用钢规计算