    三层办公楼验算地下室底板抗浮满不满足要求
    问题分类:工程管理   浏览:914  发布时间:2017-1-30 2:34:53

    三层办公楼 地下一层 地上两层  要验算地下室底板抗浮满不满足要求,考不考虑地上两层的荷载?还是只考虑基础和地下室和覆土重

    施工的时候不是先把基础做好么  基础做好后  浮力比较大咋办

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    看抗浮设计要求

    肯定要考虑上部结构啦,不然抗浮计算就没意义了

    回答:2017-1-30 2:34:58

    游客

    排水么!

    打集水井么

    回答:2017-1-30 2:35:01

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    当地下室基础底板在地下水位以下时,单纯考虑地下室底板抗浮大多都无法满足。上部荷载(含覆土荷载)是需要列入抗浮范畴的。在地下水位高的情况下进行基础施工必须要采取降水措施。降水停止时间为地下室完成(包括相关地下防水完成、覆土完成),在抗浮达到平衡后。相关施工技术知识还是有必要掌握一些的。

    回答:2017-2-4 17:56:00