您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    钢框架柱做成350X350X12和300X300X10的箱型柱可行吗?
    问题分类:工程管理   浏览:3419  发布时间:2017-2-11 12:53:50

    请问钢框架柱做成350X350X12和300X300X10的箱型柱有没有问题?材质是Q345

    这么做有没有问题?

    本来想用焊接H型钢,建筑造型上凸来凸去的,而且两个方向都是。导致梁柱连接有问题。所以准备用箱型的。但是板都是比较薄的,焊接也有问题。现在拿不定注意该用那种截面,不知道各位大神能不能给点建议。

    如果梁与H形柱强轴刚接时,梁柱腹板不在一条线有没有问题?能不能做?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    这种是冷弯方管,

    节点不好处理,只能贯通隔板

    建议12mm起步

    回答:2017-2-11 12:53:55

    游客

    这是个尴尬的截面

    成品肯定买不到

    量大 可以定做

    量小  买板子焊吧

    回答:2017-2-11 12:53:57

    狄先生
    回答问题:57个
    点此咨询

    箱型柱是没问题的两种截面都可以,但是12,10的板子为何不考虑混用,面板用12,侧板用10,这么薄的板做箱体,我建议不要你做完全箱体,面板和底板两边留12-20的边用来做焊接角缝,这样加上里面装隔板,用小埋弧焊,焊接不会有很大问题!变形是肯定有的,但是这样烤火校正就很轻松了


    回答:2017-2-12 5:20:02
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励