您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    单层的幼儿园可以用两跨的门式刚架体系吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:740  发布时间:2017-2-13 9:41:34

    请教个问题,单层的幼儿园可以用两跨的门式刚架体系吗?

    一直以为门式刚架多用于厂房,没怎么用于乙类建筑,所以请教下大家

    7.2m+2.4m两跨,一般都框架,所以来请教下如果做门式刚架合适不?如果是高烈度区的话

    找了下规范也没说单层幼儿园不能做门刚,所以请大家解惑下

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    幼儿园为公建项目,室内吊顶照明空调系统都有,建议用框架

    从舒适度角度考虑也不应该做门刚

    回答:2017-2-13 9:41:39

    游客

    门刚连抗震都不需要,不合适做幼儿园

    回答:2017-2-13 9:41:44

    游客

    主要看满不满足门刚的受力特性。至于烈度,8度、8度半都有门刚结构。

    回答:2017-2-13 9:41:47

    狄先生
    回答问题:57个
    点此咨询

    学校都属于抗震级别较高的建筑!普通门式可能达不到要求!建议采用抗震级别较高的结构选择施工!最好是框架结构!

    回答:2017-2-13 10:15:17
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励