您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    抗风柱与钢梁上翼缘连接的做法
    问题分类:钢构技术   浏览:6546  发布时间:2017-2-13 17:30:15

    请问哪位大神做过抗风柱与钢梁上翼缘连接的做法么?审图的说与下翼缘连接不合理

    回答问题
    回答 共14条回答

    游客

    回答:2017-2-13 17:30:39

    游客

    这么做的话,那我的抗风柱不是要向前移动600

    回答:2017-2-13 17:30:47

    游客

    不用 或者改节点,别用弹簧板

    回答:2017-2-13 17:30:53

    游客

    那怎么才能连接到上翼缘呢?请问可以截个图给我看看么

    回答:2017-2-13 17:30:58

    游客

    这样做吧,靠近上翼缘

    回答:2017-2-13 17:31:28

    游客

    这样柱子梁之间的缝隙好大

    回答:2017-2-13 17:31:34

    游客

    钢梁和抗风柱在同一根轴线上似乎没办法连接到上翼缘,那只能移动抗风柱或者钢架的位置了

    回答:2017-2-13 17:31:40

    游客

    同一轴线  谁说死活得连上翼缘啊

    回答:2017-2-13 17:31:45

    游客

    哎,审图的不同意连下翼缘

    回答:2017-2-13 17:31:51

    游客

    审图的意思是应该是弹簧板连接下翼缘不合适吧

    回答:2017-2-13 17:31:55

    游客

    可以把下翼缘切割一部分  把连接板焊接上

    回答:2017-2-13 17:35:47

    游客

    这种是把抗风柱参与到了钢架受力的方式吧

    这和直接设连接板是一样的吧,还是会有附加弯矩的

    回答:2017-2-13 17:36:06

    狄先生
    回答问题:57个
    点此咨询

    你用的弹簧板为何不用在上翼缘板这样就合理!和下翼缘连接可采用连接板长圆孔连接!

    回答:2017-2-14 6:21:15
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    陈嘉辉
    回答问题:2个
    点此咨询

    你用的弹簧板为何不用在上翼缘板这样就合理!和下翼缘连接可采用连接板长圆孔连接!

       


    回答:2017-2-14 10:10:12
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励