    钢结构玻璃顶部分和原有建筑结构这样连接可行不?
    问题分类:钢构技术   浏览:1177  发布时间:2017-2-22 13:18:06

    请教大家一个问题

    如图,钢化玻璃是在原有结构上做的,我现在想知道钢结构部分和原有建筑结构这样连接可行不?

    关键是甲方要求上边可以上人,便于清扫

    我现在就是担心这个屋顶一个边和原有框架柱连接,其余三个边和悬挑部位的封口梁连接,这样做可靠不。

    我觉的钢网架的荷载应该和这个钢构玻璃顶的差不多吧

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    上人,那就是0.5的活荷载呗,

    一个检修荷载就可以了,玻璃恒载也就1.5kN/㎡,活荷载就0.5kN/㎡。

    回答:2017-2-22 13:18:13

    游客

    原结构考虑了你这个荷载没有嘛?或者你自己建模荷载加进去算一个,看下和图纸的配筋差多少。

    回答:2017-2-22 13:18:16

    狄先生
    回答问题:57个
    点此咨询

    这结构没问题,可以做