    2015新门刚说边榀除了抗风柱位置不宜设置隅撑
    问题分类:钢构技术   浏览:5112  发布时间:2017-2-25 8:44:22

    请教各位钢结构大师,2015新门刚说边榀除了抗风柱位置不宜设置隅撑,单侧布置的也不能成为斜梁的侧向支撑,那边榀钢梁截面要加宽

    抗风柱对应的位置,不好设置隅撑.我可以做刚性系杆

    那其他位置,只能屋面支撑的竖杆做斜梁平面外支撑了,长度比较大啊,大家怎么处理的

    回答问题
    回答 共1条回答

    焦永波
    回答问题:68个
    点此咨询

    这样,唯一的办法是加大屋面支撑的截面。因为边榀梁加隅撑后容易造成失稳。