您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    主体结构按照50年的设计使用年限,墙面屋面檩条按照25年的设计使用年限
    问题分类:钢构技术   浏览:5292  发布时间:2017-2-27 1:18:10

    主体结构按照50年的设计使用年限,而墙面檩条和屋面檩条,按照25年的设计使用年限,这样的风荷载就降低了。可以整个建筑物可以节省造价。有这么做的么?

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    风荷载不变。

    檩条和墙檩能达到50年吗?

    屋面板设计使用年限10年,能否按10年的风压计算。

    回答:2017-2-27 1:18:24

    游客

    我问你主结构按50年,那么你希望你的檩条破坏了,屋面板吹跑了,然后结构面外失稳也跟着坍塌了么

    回答:2017-2-27 1:18:34

    游客

    楼上有道理

    门刚是这样啊

    现在的新门刚,隅撑布置加密了等于是吗?

    现在新规范施行一段时间了,都是怎么做的?屋面每根檩条加隅撑?还是取2倍隅撑,加宽梁翼缘?

    回答:2017-2-27 1:18:45

    游客

    屋面板被吹走了,受风面就小了

    回答:2017-2-27 1:18:50

    游客

    主要是檩条达到它的使用周期里的极限风压时,结构还没达到,如果你檩条这时屈曲了,那你屋面梁没有了面外约束会怎么样。再者屋面板吹走后,不要以为敞开风压很小,没有约束的屋面梁,构件极限风压足够把它扭坏了。你可以檩条、屋面板全考虑少年限,但是你的主结构估计工况要更多,算出来更浪费钢材

    回答:2017-2-27 1:19:12

    焦永波
    回答问题:68个
    点此咨询

    没有这么做的,因为安全第一,应该按照规范和当地的荷载按照进行标准设计,不要想当然。

    回答:2017-2-27 16:19:27