    跨层柱在中间变截面,周边完全无梁板,那纵筋该如何锚固?
    问题分类:钢构技术   浏览:1362  发布时间:2017-2-27 1:20:22

    请教各位:

    跨层柱,在中间变截面,周边完全无梁板,那纵筋该如何锚固?图集16G101的都是在楼层节点才有作法。

    建筑立面要求,比方说大会堂门柱

    除了“上下柱子同截面,下柱粗,用外包构造层方式”实现。还有什么办法?

    直径800变600。钢筋直径和 数量完全一样,也有个上筋和下筋的搭接作法的,这过渡搭接作法怎么实现?

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    跃层位置 变截面 不好吧

    没有搞过这种

    回答:2017-2-27 1:20:30

    游客

    控制钢筋直径和 数量啊

    能通的通上去

    通不上去 只能。。

    回答:2017-2-27 1:20:35

    游客

    唉,居中变截面,下柱筋完全通不上

    回答:2017-2-27 1:20:41

    游客

    像这种位置 钢筋数量加大一点 通长上去

    按600设计 计算

    800为止包一下

    你画图就画600审图

    出一个变更 叫他们浇筑厚一点,外加点钢筋

    回答:2017-2-27 1:20:48