    屋面檩条和墙梁因为风荷载放大系数由1.05调整为1.5,很难满足
    问题分类:钢构技术   浏览:6433  发布时间:2017-3-1 9:47:02

    屋面檩条和墙梁因为风荷载放大系数由1.05调整为1.5后,很多都不够了,特别是风吸作用下的稳定很难满足。不知各位是如何解决的?是不是做双层拉条?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    体型系数低了

    回答:2017-3-1 9:47:05

    焦永波
    回答问题:68个
    点此咨询

    可以增大檩条截面,增加拉条数量,增加隅撑长度和截面。

    回答:2017-3-2 6:07:03
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    我们是做双层拉条,审图也是这个意见。

    回答:2017-10-25 16:01:35