    钢结构中计算梁的整体稳定,关于门刚与框架的侧向支撑
    问题分类:钢构技术   浏览:2165  发布时间:2017-3-3 8:46:18

    为什么钢结构中,计算梁的整体稳定的时候,钢框架结构,只要梁侧面有次梁就可以看作梁的侧向支撑点,而门钢厂房中,侧向支撑点必须延伸到水平支撑等桁架的节点通过细杆,实际上框架中次梁似乎一样可以移动侧向,没有支撑抵住。怎么理解?

    一个是门钢,一个是框架,似乎框架侧面的次梁不能像门钢细杆一样做侧向支撑。没有支撑抵住

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    因为有楼板,楼板刚度比较大,相当于侧向支撑

    没有楼板另当别论

    回答:2017-3-3 8:46:23

    游客

    没楼板呢?楼层平面也要加水平支撑?

    有楼板就不会验算了,还管有没次梁支撑

    回答:2017-3-3 8:46:28

    游客

    没楼板需要加交叉支撑,这时次梁相当于系杆

    如果有楼板,楼板相当十字交叉支撑

    回答:2017-3-3 8:46:33

    焦永波
    回答问题:68个
    点此咨询
    1. 门钢采用的支撑系杆组合体系,故主梁的翼缘板宽度一般较窄,并系杆为圆管居多。

    2. 框架结构次梁一般采用H型钢或其他,翼缘板参与了横向位移的计算,并且框架结构多跨次梁组合相连,次梁上布置楼板,整体稳定性增强,有效阻止了横向位移,故框架结构有时是不用布置支撑的。


    回答:2017-3-3 10:18:52
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励