您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    门式钢架单跨跨度34m共5跨,需要设置伸缩缝吗?
    问题分类:工程管理   浏览:2512  发布时间:2017-3-7 11:01:26

    门式钢架单跨跨度34m,一共5跨,横向温度区段超过门规要求150m,可以不设置伸缩缝吗?应该怎么办,求高手指点

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    需要设缝

    回答:2017-3-7 11:01:29

    焦永波
    回答问题:68个
    点此咨询

    《结构技术措施》规定门刚房屋的伸缩缝间距: 
    纵向温度区间:不大于220M; 
    横向温度区间(柱底铰接):不大于150M; 
    横向温度区间(柱底刚接):不大于120M; 
    在采暖地区的非采暖房屋:以上区段长度宜降低15%; 
    当有计算依据时,可适当加大。 
    设伸缩缝的做法: 
    1,纵向温度伸缩缝:设双排柱或纵向檩条等构件冲长圆孔; 
    2,横向温度伸缩缝:设双排柱或采用浮动式屋面板。

    回答:2017-3-7 16:01:07
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励