您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    大型钢结构梁的预先起拱好的施工方案
    问题分类:工程管理   浏览:5091  发布时间:2017-3-17 17:26:48

    对于大钢梁的预先起拱  怎施工较好  H斜梁  H950X450X20X40  跨度32米 怎么预先起拱好?

    H950X450X20X40的钢梁,大家认为用那种方式,做好一点,腹板切弧形 好做吗?  

    低温对焊接性能 有什么不利影响?

    温度多低时 明显

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    个人觉得在使用数控进行腹板下料切割时,割成适当的弧形,组立后翼板自然会跟随腹板弧度成型,但是在进行龙门埋弧自动焊时需要注意随弧形进行调整,以确保焊缝准确和焊接质量。

    还有一种方法是在钢梁拼接端板处不做成90度,使两段梁在拼接处向上拱起

    回答:2017-3-17 17:26:52

    杨智国
    回答问题:5个
    点此咨询

    起拱腹板下料切割时根据起拱需求割成适当的弧形,组立后翼板自然会跟随腹板弧度成型

    至于低温环境焊接的问题,低温焊接会使焊接部位加速冷却,导致焊接应力失衡,如果没有相应的保护措施,焊缝极易炸裂

    根据《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)要求

    7.5.3 焊接环境温度低于0℃但不低于-10℃时,应采取加热或防护措施,应确保接头焊接处个方向不小于2倍翼板厚度且不小于100mm范围内的母材温度不低于20℃或规定的最低预热温度二者的较高值,且在焊接过程中不应低于这一温度;

    7.5.4 焊接环境温度低于-10℃时,必须进行相应焊接环境下的工艺评定试验,并应在评定合格后再进行焊接如果不符合上述规定,严禁焊接。

    回答:2017-3-20 16:20:49
    不错的回答!管理员给予了3积分奖励