    一直有个疑惑

    主次梁之间螺栓连接时,采用高强螺栓连接,孔比螺栓只大一点,允许的安装误差很小,要是运过来误差有个,4,5毫米,比螺栓孔允许的活动距离要大的话,怎么办呢?

    高强螺栓连接的构件,可否采用长圆孔?如果可以的话,一般有个多大限制?

    如果是后锚固,这种情况应该非常多

    混凝土结构精度又不高,现场再测量不准,多半会有这种麻烦的。

    再有个疑问,关于植筋或化学螺栓+预埋板模式,也一样有类似问题啊。除非螺栓采用高强螺栓方式,预紧把板压在混凝土构件上,但是直径方式的螺栓有这么强吗?感觉除非是对穿螺栓,否则不靠谱啊

    回答问题
    回答 共1条回答

    狄先生
    回答问题:57个
    点此咨询

    主次梁螺栓现场误差,原因其一可能就是立柱安装垂直度有问题!其二就是生产出现偏差!你说的4,5mm这个安装应该很容易克服的!用手拉葫芦带把力就过去了!不要总想着直接螺栓那么轻松,安装中一点点偏差都会造成螺栓偏位,在这种问题上纠结,你构件没问题的话那安装人员也太不专业了!框架安装少不了的就是手拉葫芦,梅花冲这类!长圆孔别多想了,基本不允许!植筋和化学螺栓都是预埋,偏差肯定存在,干嘛不考虑连接板现场焊接安装,这样误差不就避免了!我真不知道你疑惑还是不懂现场安装!多接触现场累计经验这些都是钢结构里的小问题

    回答:2017-4-1 12:28:38
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励