您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    两层钢结构厂房能否一层按钢框架控制,二层按门刚要求控制?
    问题分类:钢构技术   浏览:5151  发布时间:2017-5-8 17:23:26

    请教个问题   两层钢结构厂房  轻钢屋面,能否一层按钢框架控制 二层按门刚要求控制 。若二层可按门刚控制,节点是否可以做成钢框架的节点形式,不做门刚那种节点形式。

    上面按框架, 钢材用量是有点大,甲方一般都不接受。钢结构招聘网问下大家,参考下 大家的做法

    其实我倾向于底层框架柱顶封口板抬高于楼面并 预留螺栓孔, 上部柱脚板用高强螺栓和封口板连接,这样更清楚些。

    上部门刚柱脚按铰接考虑

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    可以

    回答:2017-5-8 17:23:40

    游客

    这种东西最好和审图和单位总工沟通先,总工和审图觉得没有问题的话再讨论如何实现的事,不然辛苦画出来了审图过不去难道还给审图说“钢结构招聘网里的人说是可以的”

    回答:2017-5-8 17:23:45

    游客

    旧版门规条文说明有讲的

    回答:2017-5-8 17:24:13

    张贵臣
    回答问题:84个
    点此咨询
    1.按带夹层门式钢架设计最为经济合理,其实就是顶层轻型屋面等部分按门刚规范,底层或局部夹层按钢结构规范执行; 2.尽管如此也最好先经审图总工同意,因为有些审图偏于保守和不愿变通
    回答:2017-5-9 2:26:23
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王猛
    回答问题:1个
    点此咨询

    我觉得楼主的方法可以,上部柱脚做铰接,清晰些。

    也做过下部结构和钢柱都按钢规走,顶层梁按轻钢控制

    回答:2017-5-15 11:42:40
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王猛
    回答问题:1个
    点此咨询

    下部结构和钢柱都按钢规走 这样二层柱子偏大

    回答:2017-5-15 11:42:43
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励