    钢结构柱截面类型:工字型HW300X300X10X15,验算不满足
    问题分类:钢构技术   浏览:3335  发布时间:2017-5-18 1:40:23

    请教大家问题,钢结构柱截面类型:工字型 HW300X300X10X15,节点域屈服承载力验算不满足!进行补强还是截面加大合理呢

    回答问题
    回答 共1条回答

    张贵臣
    回答问题:84个
    点此咨询

    节点域不满足肯定是补强钢板,而非加大截面!

    回答:2017-5-18 17:41:48