    无吊车单层厂房檐口高度30m用PKPMSTS模块二维设计可以吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:560  发布时间:2017-5-20 16:34:19

    各位大师,单层钢结构厂房檐口高度30m,无吊车,还能用PKPM STS模块二维设计吗?



    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    应该不能

    回答:2017-5-20 16:34:22

    焦永波
    回答问题:68个
    点此咨询

    1、这个,高度以及高跨比均超过门钢的限制,不应该按门钢设计的;2、设计时注意柱增设横向支撑,还要注意计算长度。

    回答:2017-5-21 5:10:44
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励