    工字型截面柱子和梁都是在梁设置 隅撑
    问题分类:钢构技术   浏览:1239  发布时间:2017-5-25 17:29:21

    请问一下,2层  或是  3层的   钢框架,   工字型截面柱子和梁,一般都是在梁设置   隅撑,  基本不会在柱子的上头或者下头设置  隅撑     那抗规有规定,梁柱都得设置,那这个怎么弄哦?


    回答问题
    回答 共5条回答

    游客

    前提是出现塑性铰

    回答:2017-5-25 17:29:29

    游客

    民用在梁端做加劲肋也可以

    回答:2017-5-25 17:29:34

    游客

    如果柱子出现铰了,你的大震就有问题了。

    回答:2017-5-25 17:29:43

    游客

    哦哦     那梁一般都会考虑出现塑性铰     柱子不考虑,     那规范这个地方是不是说的不严格啊?只是说   梁构件的侧向支撑应符合下列要求是不是  更符合工程实际啊?

    回答:2017-5-25 17:29:46

    王昌成
    回答问题:3个
    点此咨询

    根据结构计算得到的,在梁下叫夜梁,增加梁柱刚度,水平设置增加梁的刚度。