    广西地区40*80米的一个厂房(混凝土结构加钢屋顶)采用桩基础
    问题分类:工程管理   浏览:759  发布时间:2017-5-28 10:03:57

    各位老总们  广西地区40*80米的一个厂房(混凝土结构加钢屋顶)采用桩基础 回填土厚度十多米,回填土才一年,现在地面怎么处理啊?

    10多米厚啊 要是换填也太多了把。就怕到时候地面下沉 ,他本身回填土都没固结的 自己都会沉

    问题是这十多米厚的土是一年前回填的 不知道当时是怎么处理的 

    这不是我做的 已经做好桩基础了 现在甲方担心以后使用地面会下沉 要我们帮看看怎么做

    回答问题
    回答 共7条回答

    游客

    如果是门刚厂房,正式出图就打桩   白图就换填呗

    别怕  ,是一定会下沉

    钢结构还好吧  轴力都很小吧

    但你这厂房混凝土结构很难处理

    回答:2017-5-28 10:04:02

    游客

    强夯

    回答:2017-5-28 10:04:08

    游客

    强夯? 像这种最多做夯实 甲方肯定不会花费去做强夯

    等吧 ,过几年沉得哪里去了

    回答:2017-5-29 0:25:56

    游客

    最保险的就是做刚性地面 把地梁抬高 做一层板 

    回答:2017-5-29 0:26:02

    游客

    沉降很正常,在范围内就行了

    正常做强夯,或地面架空层但室外还是会下沉

    不管怎么填,高能强夯影响深度可达十米

    回答:2017-5-29 0:26:07

    游客

    桩基础直接加梁板得了吧,如果强夯我觉得就不需要做桩基础了

    回答:2017-5-29 0:26:15

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    1.周围做好排水措施,严防地表水入侵;当地下水水位比较高时,在基础外可以考虑设置降水井,从而避免地下水位影响;3.采取化学注浆方法,使基础形成一个较为股解的整体。当然,如果在实际使用过程中出现比较大的不均匀沉降就必须另作处理了

    回答:2017-6-1 21:48:37
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励