    单立柱广告牌柱高度20米,需要考虑柱的长细比吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:2209  发布时间:2017-5-29 8:50:31

    请教个问题  单立柱广告牌 柱高度20米 用考虑柱的长细比吗 ?

    应该按高刚规考虑是吧

    钢柱截面一般需要多少啊

    没做过这样的 

    这个要是算长细比的画 20米 柱截面应该很大吧  广告牌应该是主要抗弯吧  长细比用控制那么严格吗 

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    需要考虑长细比

    看户外广告牌的图集 07SG526

    回答:2017-5-29 8:50:36

    游客

    广告牌支架及支撑杆件的长细比限值为:受压杆如≤150;受拉杆入≤250

    回答:2017-5-29 8:50:39

    焦永波
    回答问题:68个
    点此咨询

    这要根据你的广告牌匾的大小和地理位置来确定,圆柱截面一般在1米直径以上,D100X12~D150X20    之间。

    回答:2017-5-30 5:51:48
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励