您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    单层门刚厂房屋面水平撑间可以不设系杆吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:1386  发布时间:2017-6-24 23:20:20

    请假各位,单层门刚厂房,屋面水平撑间不设系杆可以吗。还有带天窗的的刚架屋脊处未设檩条未设系杆合适吗。规范里面有明确规定吗?

    回答问题
    回答 共1条回答

    张贵臣
    回答问题:84个
    点此咨询

    首先,单层门刚厂房,屋面水平撑间不设系杆可以吗?应参照

    《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002第4.5.3

    其次,还有带天窗的的刚架屋脊处未设檩条未设系杆合适吗?应参照

    《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002第4.5.2 支撑和刚性系杆的布置宜符合下列规定。其中4.5.2-5规定如下:


    回答:2017-6-26 11:27:24
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励