您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    关于钢结构檩条刷不刷防火涂料的事
    问题分类:工程管理   浏览:6594  发布时间:2017-7-23 23:42:23

    各位钢结构大师,我记得在钢结构招聘网以前研究过,关于檩条刷不刷防火涂料的事,取决于檩条是否定义为承重构件,具体内容我忘记了,有哪位大神记得吗?

    回答问题
    回答 共1条回答

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    防火规范第3.2.8条:二级耐火等级厂房的屋顶承重构件可采用无保护层的金属构件,其中能受到甲、乙、丙类液体火焰影响的部位应采取防火隔热保护措施。第3.2.1和3.2.8条条文说明说得更清楚,屋顶承重构件是指用于支承屋面荷载的主结构构件,如组成屋顶网架、网壳、桁架的构件及屋面梁、支撑以及同时起屋面结构系统支撑作用的檩条。
    因而耐火等级为二级的厂房,屋面檩条可不刷防火涂料。

    回答:2017-7-26 14:53:58
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励