    钢梁与混凝土结构连接的大家做过没有
    问题分类:工程管理   浏览:813  发布时间:2017-8-7 9:21:00

    钢梁与混凝土结构连接的大家做过没有

    是不是这块也要满足等强连接

    锚入125是不是太少了

    机械锚栓,用喜利得算的,是满足的,这是喜利得的技术帮我算的

    而且化学锚栓不行的,承重结构不让用化学锚栓

    回答问题
    回答 共5条回答

    游客

    这个锚栓受剪应该要验算哦

    规范应该有构造的最小锚固长度

    不但要计算够,还要满足构造规定

    一般是几十倍直径

    回答:2017-8-7 9:21:13

    游客

    混凝土加固规范有

    还有抗震结构构件不能用机械锚栓,得用化学的

    回答:2017-8-7 9:21:18

    游客

    你刚好计反了把

    回答:2017-8-7 9:21:25

    游客

    我还是觉得125太少了,,锚栓的有效锚固深度是否应该先除掉保护层厚度,这个要看哈规范。

    钢筋的锚固长度一般都是三十几倍d,锚栓的锚固长度这么少,真的放心吗?

    回答:2017-8-7 9:21:41

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    这种结构截面很小,荷载也肯定不大;不用担心,抗剪算够锚栓按照规范锚固够就可以了

    回答:2017-8-9 8:11:24