您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    钢柱换吊车后承载力不足
    问题分类:钢构技术   浏览:424  发布时间:2017-8-10 17:40:35

    钢柱换吊车了 承载力不足 用这种方法

    现场施工可行?

    施工工艺上 这样焊会不会导致原有钢梁翼缘翘曲

    先在内部是不是每隔一段距离 焊加劲肋 ,再焊接 附加T型钢啊

    肯定有懂的  能说说么?

    牛腿高10m 原住子600x200
    多大距离合适啊

    加劲肋隔多远 比较合适啊

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    先在内部是不是每隔一段距离 焊加劲肋 
    再焊接 附加T型钢啊?是

    回答:2017-8-10 17:40:46

    游客

    为什么要加加劲肋?

    回答:2017-8-10 17:41:03

    张坤
    回答问题:11个
    点此咨询

    这是抗弯不足,承载力不足贴焊钢板就行。t型钢多大重新计算。加劲板走构造。

    回答:2017-8-17 9:04:26
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励