    钢框架中钢梁钢柱工厂焊接要不要求全焊透?
    问题分类:钢构技术   浏览:735  发布时间:2017-8-16 17:53:27

    请教下,钢框架中钢梁钢柱工厂焊接要不要求全焊透?

    我看见我这边图纸没有这个要求,跟图集一样钢柱在楼层那边要求全焊透

    如果不是全焊透,应力计算满不满足不是没意义了吗?难不成还要重新校核下

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    必须全焊透

    回答:2017-8-16 17:53:29

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    您可以借鉴下高层民用建筑结构规程以及图集,不必要全融透;节点范围、对接节点融透就可以,其他的采用二级检测融深焊缝即可。

    全融透出来构建自身应力会很大,而且节点和其他部位一样强这样对结构也不好。

    回答:2017-8-19 16:13:41